三菱PLC扫描周期问题
上一主题
下一主题
a921902990
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
175 点
下载积分:
842 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2012-09-06
最后登录:
2025-09-16
查看a921902990的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2025-06-05 19:00
全看
|
小
中
大
图片:
如图所示
触发M0 然后用M0的下降沿信号触发M1
但是M1始终ON不了
是什么原因呢? 有没大神讲解一下
分享
fczxjh
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
684 个
工控威望:
1653 点
下载积分:
441 分
在线时间: 297(小时)
注册时间:
2019-07-15
最后登录:
2025-09-09
查看fczxjh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2025-06-06 08:56
全看
|
小
中
大
下降沿是从ON到OFF触发,你的程序触发了M0又置位了M0,所以到下降沿这里始终M0是OFF的。
把下降沿这行放到第一行,这样M0 ON的状态先记录,后面M0复位,到第二个周期下降沿就能触发。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(cccccy) 热心助人!
下载积分:+1(a921902990)