如图所示
触发M0 然后用M0的下降沿信号触发M1
但是M1始终ON不了
是什么原因呢? 有没大神讲解一下
分享
7259164
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
65 点
下载积分:
82 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2024-11-22
最后登录:
2025-06-10
查看7259164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 5天前
全看
|
小
中
大
1.先 ON M0
2.再 RST M0
3.最后 下降沿 M0
单步运行的逻辑去想,
第二步的时候就RST了,
第三步的时候M0 是OFF 的状态,哪来的下降沿信号