用触摸屏控制频率走外部端子启动,但是给启动信号不动。0频率启动的时候面板也不闪烁
goldage
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1995 个
工控威望: 2160 点
下载积分: 7449 分
在线时间: 546(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2025-07-18
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-04 21:46
你是只有启动信号,但没有转速信号啊,肯定不动
linking
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 81 点
下载积分: 186 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2024-04-03
最后登录: 2025-07-18
查看linking的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-06 09:20
把au断开重新接上之后正常了
robert661122
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 177 点
下载积分: 415 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-07-18
查看robert661122的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-07 11:57
啟動頻率要設定