linking
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 0 个
工控威望: 92 点
下载积分: 210 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2024-04-03
最后登录: 2025-08-27
查看linking的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-03 18:05
用触摸屏控制频率走外部端子启动,但是给启动信号不动。0频率启动的时候面板也不闪烁
goldage
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1 个
工控威望: 2185 点
下载积分: 7499 分
在线时间: 568(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2025-09-15
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-04 21:46
你是只有启动信号,但没有转速信号啊,肯定不动