能否根据图片中的这些参数设置计算出电机实际旋转速度?


  
热烈欢迎光临工控自动化小店!
销售二手拆机工控商品,多类型品牌I0接线端子台、PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5291 个
工控威望: 7517 点
下载积分: 161187 分
在线时间: 3237(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-06-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 85天前
V90不需要看这些参数设置。
它反馈的是实际转速与额定转速的比值,线性换算。
实际转速=额定转速*反馈速度/16#40000000

想要算线速度可以把齿轮比带进去
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5291 个
工控威望: 7517 点
下载积分: 161187 分
在线时间: 3237(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-06-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 83天前
第一张图片里的【实际速度】可以直接显示转速。

如果用FB284或者sinapos块,通过Actvelocity数值按     额定转速*反馈速度/16#40000000   换算过来。
如果使用工艺对象,看数据块<轴名称>.ActualVelocity。

如果是时间太短看不到,
那么
1、通过trace采集数值;
2、写程序采集运动执行过程中的最大值;