卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2489 个
工控威望: 3105 点
下载积分: 12462 分
在线时间: 671(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2025-05-22
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 69天前
各位朋友,问题如题,请问要如何配置才能通讯?
相信自我!
雷神动君将留
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 105 点
下载积分: 62 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2025-01-02
最后登录: 2025-05-23
查看雷神动君将留的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 69天前
走modbus tcp最方便,设置一下就可以自动进行通讯了,类似三菱的简易通讯
一朝风月
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1225 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2023-08-07
最后登录: 2025-05-25
查看一朝风月的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 68天前
PLC_A从设备里添加一个Adapter,再附加一个Module,然后添加消费“O->T”中若干字节,生产“T->O”若干字节。然后编译,Adapter通用页面导出EDS。
PLC_B导入刚才的EDS,添加Scanner,附加一个Adapter,就选刚才导入的那个设备名。然后Adapter的通用里边IP地址改成PLC_A的IP。
做好相关IO的映射,写入PLC就可以用了。
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2489 个
工控威望: 3105 点
下载积分: 12462 分
在线时间: 671(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2025-05-22
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 67天前
引用
引用第2楼es_ice于2025-03-18 21:56发表的  :
4楼  发表于: 67天前
要是与汇川以外的PLC走MODBUS TCP就应该没那么方便了吧?
相信自我!