卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2512 个
工控威望: 3132 点
下载积分: 12832 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2025-08-11
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-17 19:14
各位朋友,问题如题,请问要如何配置才能通讯?
相信自我!
一朝风月
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 190 点
下载积分: 1247 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2023-08-07
最后登录: 2025-08-13
查看一朝风月的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-18 21:56
PLC_A从设备里添加一个Adapter,再附加一个Module,然后添加消费“O->T”中若干字节,生产“T->O”若干字节。然后编译,Adapter通用页面导出EDS。
PLC_B导入刚才的EDS,添加Scanner,附加一个Adapter,就选刚才导入的那个设备名。然后Adapter的通用里边IP地址改成PLC_A的IP。
做好相关IO的映射,写入PLC就可以用了。