楼主  发表于: 2024-01-22 15:46
我用一个3U 来拉两个伺服
为了绝对定位使用了 差分转换器
霸占了5个点 只有X2可以用
X6 X7对应的C244 C245不能用 也不知道为什么

有什么办法可以继续用多一个点呢?


感谢各位前辈的指点
一直都再百度搜
后面看到前辈的图感觉是再手册上面的
后面下载了手册看完才知道有好多东西再里面可以找到。
这样我就释放了3个点了 谢谢各位前辈

[ 此帖被544868416在2024-01-25 15:21重新编辑 ]
544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 133 点
下载积分: 501 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-04-29
查看544868416的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-22 16:32
引用
引用第1楼梦雨天涯于2024-01-22 16:16发表的  :
你需要用到哪几个高速计数器?都有对应的点位表……


两个伺服差分器 就把 X0-X1 X3-5用完了
只有X2可以用 但不够了。

X6 X7是辅助用但不能直接计数。
544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 133 点
下载积分: 501 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-04-29
查看544868416的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-25 11:51
引用
引用第6楼徐晓煜于2024-01-23 17:07发表的  :

没明白你为什么要把伺服的脉冲再反馈回来,绝对定位只要发脉冲就可以了啊


有时候这个脉冲会丢。
不用这个回路的话 不知道伺服定位再哪里
比如 D8340以及发送了1000了 但伺服只跑了930差一点。

而且有时候我这边会出现脉冲滞留的情况
我才用了 伺服闭环来覆盖现在PLC的脉冲数做到定位相对准确。
544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 133 点
下载积分: 501 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-04-29
查看544868416的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-25 11:53
引用
引用第1楼ymmfa于2024-01-13 11:04发表的  :
用一个FX3U-2HC  每个2HC有2路差分计数。
并且可以安装多个2HC
这样就不用转换器,也释放了X


晕死 怎么没看到版主的留言呢
好的 好的
谢谢前辈的指点
我现在去看看这个配件
544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 133 点
下载积分: 501 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-04-29
查看544868416的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-25 11:54
引用
引用第5楼扬宇于2024-01-23 08:01发表的  :
X6 X7是可以作为高速计数器使用的


感谢前辈的指点。
我就百度很久没看到这一图
我好好保存下来
谢谢