 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼544868416于2024-01-25 11:51发表的&nbsp;&nbsp;:


有时候这个脉冲会丢。
不用这个回路的话 不知道伺服定位再哪里
比如 D8340以及发送了1000了 但伺服只跑了930差一点。
.......
[/quote]
那也应该走全闭环控制啊，普通的PLC肯定不行的[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765450#2410209.html]]></link>
 <author><![CDATA[徐晓煜]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 00:50:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼扬宇于2024-01-23 08:01发表的&nbsp;&nbsp;:
X6 X7是可以作为高速计数器使用的
[/quote]

感谢前辈的指点。
我就百度很久没看到这一图
我好好保存下来
谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765450#2410041.html]]></link>
 <author><![CDATA[544868416]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 03:54:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼ymmfa于2024-01-13 11:04发表的&nbsp;&nbsp;:
用一个FX3U-2HC&#160;&#160;每个2HC有2路差分计数。
并且可以安装多个2HC
这样就不用转换器，也释放了X
[/quote]

晕死 怎么没看到版主的留言呢
好的 好的
谢谢前辈的指点
我现在去看看这个配件]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765450#2410040.html]]></link>
 <author><![CDATA[544868416]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 03:53:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼徐晓煜于2024-01-23 17:07发表的&nbsp;&nbsp;:

没明白你为什么要把伺服的脉冲再反馈回来，绝对定位只要发脉冲就可以了啊
[/quote]

有时候这个脉冲会丢。
不用这个回路的话 不知道伺服定位再哪里
比如 D8340以及发送了1000了 但伺服只跑了930差一点。

而且有时候我这边会出现脉冲滞留的情况
我才用了 伺 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765450#2410039.html]]></link>
 <author><![CDATA[544868416]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 03:51:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼ymmfa于2024-01-13 11:04发表的&nbsp;&nbsp;:
用一个FX3U-2HC&#160;&#160;每个2HC有2路差分计数。
并且可以安装多个2HC
这样就不用转换器，也释放了X
[/quote]
这个好用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765450#2409608.html]]></link>
 <author><![CDATA[快乐小学生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 09:25:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主544868416于2024-01-22 15:46发表的 三菱PLC 3U的高速计数器不够用怎么办 :
我用一个3U 来拉两个伺服
为了绝对定位使用了 差分转换器
霸占了5个点 只有X2可以用
X6 X7对应的C244 C245不能用 也不知道为什么

.......
[/quote]
没明白你为什么要把伺服的脉冲再反馈回来，绝对定位只要发脉冲就可以了啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765450#2409591.html]]></link>
 <author><![CDATA[徐晓煜]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 09:07:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[X6 X7是可以作为高速计数器使用的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765450#2409405.html]]></link>
 <author><![CDATA[扬宇]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 00:01:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[记得不是有这种模块嘛&nbsp;&nbsp;不行加一个呗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765450#2409325.html]]></link>
 <author><![CDATA[混饭吃]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 08:42:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼梦雨天涯于2024-01-22 16:16发表的&nbsp;&nbsp;:
你需要用到哪几个高速计数器？都有对应的点位表…… [s:28]
[/quote]

两个伺服差分器 就把 X0-X1 X3-5用完了
只有X2可以用 但不够了。

X6 X7是辅助用但不能直接计数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765450#2409320.html]]></link>
 <author><![CDATA[544868416]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 08:32:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你需要用到哪几个高速计数器？都有对应的点位表…… [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1765450#2409311.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 08:16:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用一个FX3U-2HC&#160;&#160;每个2HC有2路差分计数。
并且可以安装多个2HC