544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 133 点
下载积分: 501 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-04-29
查看544868416的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-22 15:46
我用一个3U 来拉两个伺服
为了绝对定位使用了 差分转换器
霸占了5个点 只有X2可以用
X6 X7对应的C244 C245不能用 也不知道为什么

有什么办法可以继续用多一个点呢?


感谢各位前辈的指点
一直都再百度搜
后面看到前辈的图感觉是再手册上面的
后面下载了手册看完才知道有好多东西再里面可以找到。
这样我就释放了3个点了 谢谢各位前辈

[ 此帖被544868416在2024-01-25 15:21重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9543 个
工控威望: 8427 点
下载积分: 16328 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-13
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-13 11:04
用一个FX3U-2HC  每个2HC有2路差分计数。
并且可以安装多个2HC
这样就不用转换器,也释放了X
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水