图片:
重新上电也不行。供电220V正常
qq123712326
123712326@qq.com
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 153 点
下载积分: 3772 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2022-05-12
最后登录: 2023-02-25
查看qq123712326的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-25 18:03
1 电池电量低,断电后程序丢失或者改变。
2 通讯线路或者模块出现故障。
3 某处的线路接触不好。或者电源电压低等。
诊断结果后基本大家都能解决,另外我碰到很多人都是不注意程序的下载内容是否正确,例如原先程序的显示长度为11的,后面上传时新建导致长度为9了,plc内容会有部分丢失,需要改回长度11才能正常下载否则就会plc报错

追问: 谢谢,你说的这些我早就考虑了,也试过了,都没用,提示永远是通信故障,通信线在别的机子上可以用,电池也是好的,通信模块和CPU模块是一体的,所以我只能考虑换CPU模块了,不知道用什么办法修没有,买个好贵的!
追答:com端口都设置对额?个人认为三菱cup烧掉的可能性不大,从未碰到,但是如果你肯定是cpu烧的话个人建议还是去从新买一个吧,修是相当不靠谱的,正规到三菱那里修,他会先叫你检测(收费),检测好以后再修(内部数据还不保留),一来一回还不如去重新买一个,不正规的修,那就看你人品了,个人不推荐。
追问: 但是换一个CPU模块有可以通讯了,所以排除了com口设置问题。我也不希望CPU模块出问题,但是实在想不出还有什么原因。
追答:error灯闪亮时,表示plc用户程序的内容因为外界原因发生改变,可能的原因有:锂电池电压下降,外部干扰的影响和plc内部故障,写入程序时的语法错误也会使它闪亮。
error灯
时,表示plc的cpu运行失控或者扫描周期超过在d8000中所设定的警戒
常数值。这种原因可能由外部干扰和plc内部故障引起。
program Error灯闪烁时,表示

的常数没有设定,或程序出错,程序存储器内容不恰当。在这种情况下,应重新写入正确的程序再去试试吧,能把文件什么的都还原到默认那最好。