 <description><![CDATA[第一次遇到这次问题，PLC已经联系厂家换新的，就得发出去维修了。
PLC硬件问题。也拆开看了没看出端倪，寄修了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2299501.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Aug 2022 08:39:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第25楼liudongtian于2022-08-04 18:08发表的&nbsp;&nbsp;:
1.断电，脱开所有的扩展模块，然后送电，看看本体还报警不，我这里很多都是拓展模块引起的PLC报错；
2.如果本体持续报警，换1根通讯线尝试读一下，如果不行就是PLC的硬件故障，只能委外维修或者更换。
[/quote]
谢谢，本体模块故障，PLC已经换好了，设 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2299500.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Aug 2022 08:37:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.断电，脱开所有的扩展模块，然后送电，看看本体还报警不，我这里很多都是拓展模块引起的PLC报错；
2.如果本体持续报警，换1根通讯线尝试读一下，如果不行就是PLC的硬件故障，只能委外维修或者更换。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2299061.html]]></link>
 <author><![CDATA[liudongtian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 10:08:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用软件连接，工具-诊断plc，看看报错是什么，一般会有报错代码，也有解决方案，前几楼说的什么通讯，供电什么的，靠猜，要知道具体问题，连接后诊断是最准确的。又不是那种说闪烁频率有相应的功能对应，有可能就还是检查一下，plc报故障有时候就只是电池没电了，也有可能只是你写了一个不允许的程序，例如你写了中文注释也 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2297266.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈惠鑫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2022 08:26:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[内存数据出错导致，重新下载程序可能就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2296937.html]]></link>
 <author><![CDATA[luoyigew]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 05:37:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1 电池电量低，断电后程序丢失或者改变。
2 通讯线路或者模块出现故障。
3 某处的线路接触不好。或者电源电压低等。
诊断结果后基本大家都能解决，另外我碰到很多人都是不注意程序的下载内容是否正确，例如原先程序的显示长度为11的，后面上传时新建导致长度为9了，plc内容会有部分丢失，需要改回长度11才能正常下载否则就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2296790.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq123712326]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 10:03:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第20楼刘日阳于2022-07-19 13:19发表的&nbsp;&nbsp;:
检查通讯，读取，看状态。
[/quote]
无法通讯，报错]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2295630.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 07:10:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查通讯，读取，看状态。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2295609.html]]></link>
 <author><![CDATA[萌新工具人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 05:19:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼〇·微尘ベ于2022-07-18 22:07发表的&nbsp;&nbsp;:
换一个的确省事省力

[s:26][s:26]
[/quote]
那费劲的办法呢？自己换CPU吗？奈何没有源程序啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2295526.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 01:34:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原装的三菱PLC第一次通电就被烧了，维修回来后也就只用了一年多点就不行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2295513.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手刚入门]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 01:05:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换一个的确省事省力

[s:26][s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2295476.html]]></link>
 <author><![CDATA[〇·微尘ベ]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 14:07:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在仿货太多，正品尽量从正轨渠道买。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2295465.html]]></link>
 <author><![CDATA[gkrjyzcl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 13:38:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从三菱1S,1N,2N,3U我还没有碰到坏的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2295454.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾乡的云]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 12:51:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正品三菱CPU还没见过1年多就坏的，好多十几年的FX2N，厚厚的灰尘，照样跑的飞起，和日本车子一样，皮实耐操 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2295373.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟学工控_1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 05:32:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电池换了，输入24V，0V。也拆了，问题依旧，不能通讯，ERROR灯常亮。换一个PLC吧。找不出毛病]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2295292.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2022 01:05:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3U的通病，估计得破费了。估计靠灌灌程序很难解决]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294877.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljb6688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2022 06:54:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX2N、3U电池没电，都会出现楼主所说的现象，我已经验证过几次了，换好电池，可以连接通信下载程序，实践出真理，有这个时间在这里分析，好不如现场试一下，电池换了也这样，那就换CPU，分析来分析去还是需要用这两个方法去尝试 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294787.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟学工控_1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2022 02:19:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要通讯得上就好办。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294762.html]]></link>
 <author><![CDATA[曾姚王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2022 01:07:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼菜鸟学工控_1于2022-07-15 07:41发表的&nbsp;&nbsp;:
电池电压过低，PLC左上角壳子打开，更换电池再连接，重新下载程序修复 [s:21]
[/quote]
另外通讯不上，不敢换电池，搞死自己]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294735.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2022 00:04:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换个新的就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294733.html]]></link>
 <author><![CDATA[liupengyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2022 00:03:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序中寄存器数据丢失，或是算法运算错误。可以通讯检查下。还有就是plc本身坏了 换个就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294730.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏格拉没有底]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 23:54:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电池电压过低，PLC左上角壳子打开，更换电池再连接，重新下载程序修复 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294728.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟学工控_1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 23:41:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以检查一下PLC 控制器的24V直流电压是否正常，会不会是24V 电源短路了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294691.html]]></link>
 <author><![CDATA[李飞师傅]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 11:19:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看样子很新啊,估计是非正品的.故障率相当高.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294672.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 09:45:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通讯报错，无法通讯]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294667.html]]></link>
 <author><![CDATA[li19930121]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 09:23:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[连接PLC编程软件，里面有诊断，PLC诊断，里面有诊断结果]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294657.html]]></link>
 <author><![CDATA[hffmcy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 08:45:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[软件或硬件故障都能引起这种现象。
先用软件和PLC通讯一下，如果能通讯上，那先保存程序和内存。然后清空程序重新写入。
如果通讯不上，那可能是有硬件故障。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738850#2294643.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 07:46:55 +0000]]></pubdate>