txy6688
仗剑天涯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 130 点
下载积分: 10760 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2020-05-08
最后登录: 2024-03-19
查看txy6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-11 22:11
请教各位大神:我公司新接一个项目,数字量输入输出20个点,模拟量输入80个点,模拟量输出20个点,模拟量信息接入上位机监控,选用西门子的哪种型号的plc比较合理。多谢!
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1871 个
工控威望: 7206 点
下载积分: 14 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-04-25
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-11 23:36
1200     
czz674613079@163.com
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1483 点
下载积分: 13215 分
在线时间: 2177(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-04-23
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-12 18:02
模拟量多的,应该选1500
fgx9306
Engineer-X
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 723 个
工控威望: 824 点
下载积分: 15433 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2024-03-31
查看fgx9306的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-13 11:56
模拟量输入80个点,可以找找模拟转通信的
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 742 个
工控威望: 1077 点
下载积分: 4065 分
在线时间: 354(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-04-24
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-16 16:04
有成本预算吗?没有的话用S7-416CPU或者S7-1516,练练手
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-18 17:28
1200挂ET200SP
挚爱笨笨
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 1632 点
下载积分: 283 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2019-12-29
最后登录: 2024-04-21
查看挚爱笨笨的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-09-18 20:49
最近1200和1500采购周期都很长,楼主早做采购准备啊