请教各位大神:我公司新接一个项目,数字量输入输出20个点,模拟量输入80个点,模拟量输出20个点,模拟量信息接入上位机监控,选用西门子的哪种型号的plc比较合理。多谢!
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 745 个
工控威望: 1080 点
下载积分: 4071 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-05-03
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-16 16:04
有成本预算吗?没有的话用S7-416CPU或者S7-1516,练练手