sunlight54
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 142 点
下载积分: 784 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-10-28
最后登录: 2024-04-09
查看sunlight54的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-07 09:58
我这有个消防水泵控制柜,性能很关键,是星三角启动。自动控制PLC是西门子1200 。看到很多控制方式是手动启停信号直接进入PLC启停,自动也是通过PLC程序控制的,这样的控制的担心是如果24V电源或者PLC出问题,整个系统就瘫痪了,我想把手动不进入PLC,直接用传统时间继电器控制,自动通过PLC里面的时间计数器控制,哪么问题来了,图不好搞呀,手动用时间继电器控制。自动也得用手动的时间继电器,不好用PLC里面的时间继电器呀,怎么画图可以分开呀,就是手动用传统的时间继电器,自动用PLC里面的时间继电器,图怎么画呀,高手给个示意图呀,为了祖国的消防事业,为了人民财产安全,我也是殚精竭虑,想个比较好的办法,想尽善尽美,安全可靠,大家辛苦了,有空也为祖国的消防事业贡献下智慧。
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 515 个
工控威望: 675 点
下载积分: 1645 分
在线时间: 1024(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-05-15
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-07 13:07
S7-1200可靠性还是可以的,再并联继电器回路,东西多了,故障率也会加大

特别重要的场合,都会定期检查。不放心就多备个泵,再继电器控制,毕竟泵也会坏的

个人见解,仅供参考
楼主留言:
泵都是一用一备的, 这个没有问题,现在就是控制问题。
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 552 个
工控威望: 6173 点
下载积分: 14496 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-05-13
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-07 14:10
直接加手动/自动控制方式切换,手动时切换控制电源,控制回路,让手动,自动完全是两路控制,提高可靠性,做好互锁保护就可以
楼主留言:
用电源切换手自动,但想到一个问题,这个接触器比较大,是132KW的,手动切换的线和旋钮的接线锄头承受不了哪么大的电流,会不地有这种问题!
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1691 个
工控威望: 1823 点
下载积分: 110968 分
在线时间: 1801(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-05-15
查看ljb6688的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-07 14:56
手动就是脱开PLC的啊,但基本都是变频器拖动水泵。
楼主留言:
这个是消防控制柜,不能用变频器的。
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 621 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 1396(小时)
注册时间: 2012-10-05
最后登录: 2024-05-14
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-05-07 18:49
消防禁止用变频器的
楼主留言:
这个是没有用变频器的,但用到了PLC