sunlight54
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 142 点
下载积分: 784 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-10-28
最后登录: 2024-04-09
查看sunlight54的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-07 09:58
我这有个消防水泵控制柜,性能很关键,是星三角启动。自动控制PLC是西门子1200 。看到很多控制方式是手动启停信号直接进入PLC启停,自动也是通过PLC程序控制的,这样的控制的担心是如果24V电源或者PLC出问题,整个系统就瘫痪了,我想把手动不进入PLC,直接用传统时间继电器控制,自动通过PLC里面的时间计数器控制,哪么问题来了,图不好搞呀,手动用时间继电器控制。自动也得用手动的时间继电器,不好用PLC里面的时间继电器呀,怎么画图可以分开呀,就是手动用传统的时间继电器,自动用PLC里面的时间继电器,图怎么画呀,高手给个示意图呀,为了祖国的消防事业,为了人民财产安全,我也是殚精竭虑,想个比较好的办法,想尽善尽美,安全可靠,大家辛苦了,有空也为祖国的消防事业贡献下智慧。
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 515 个
工控威望: 675 点
下载积分: 1645 分
在线时间: 1024(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-05-15
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-07 13:07
S7-1200可靠性还是可以的,再并联继电器回路,东西多了,故障率也会加大

特别重要的场合,都会定期检查。不放心就多备个泵,再继电器控制,毕竟泵也会坏的

个人见解,仅供参考
楼主留言:
泵都是一用一备的, 这个没有问题,现在就是控制问题。