冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2597 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2024-04-30
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-30 12:53
图片:

如图,买的焊好的50针的IO线,剩下的不用的线直接捆在一起,放在线槽里,不用担心短路啥的吗?
伺服接线如下
3    脉冲正    24V+
5    方向正    24V+
7    24V+    24V+
34    S-RDY-    0V
36    ALM-    0V
38    定位完成-    0V
41    COM-    0V
4    脉冲输出口    PLC输出
6    方向输出口    PLC输出
29    伺服使能    PLC输出
31    报警复位    PLC输出
35    S-RDY+    PLC输入
37    ALM+    PLC输入
39    定位完成+    PLC输入
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1378 个
工控威望: 1554 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-04-30
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-30 13:21
1、最好剪掉,并且封好口,以免短路。
2、如果量大,订做的时候让做线的人只焊要的那些。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步