<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼jinle520于2021-04-01 17:27发表的&nbsp;&nbsp;:
多余的剪掉，防止短路。


还有个建议，3和5接24V+改成1和2接24V+

.......
[/quote]
看了手册 一般接PLC 集电极开路 确实是这样接到]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2186593.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2021 07:22:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好吧，感谢发现了这个问题。
用了一段时间了没问题，不过还是要加上电阻。
[quote]引用第11楼jinle520于2021-04-01 17:27发表的&nbsp;&nbsp;:
多余的剪掉，防止短路。


还有个建议，3和5接24V+改成1和2接24V+

.......
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2186306.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 05:52:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不用的线一根根包好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2186301.html]]></link>
 <author><![CDATA[rafael]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 05:40:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那种压线帽吗？
[quote]引用第10楼pretco123于2021-03-31 15:59发表的&nbsp;&nbsp;:
买一些终端头套来，包好钳紧就是啊！
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2186296.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 05:27:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多余的剪断 把外皮往外拉几下&nbsp;&nbsp;绝缘胶布包好&nbsp;&nbsp;备用，防止短路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2184355.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxc0415]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 08:31:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼冠军欧洲于2021-04-06 16:31发表的&nbsp;&nbsp;:
用3、5接的24V+,使用脉冲+方向，也没有串电阻，用起来没有问题啊。手册上也没看清楚啥意思。
[/quote]
你不接电阻用起来没问题，是不是刚试机啊？不接电阻时间一长就不行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2184084.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿龙68]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Apr 2021 08:43:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不用的热缩管单独缩起来扎好或者减掉剪成不同长度，之前基恩士的对射感应器就是很多不用的线包一起，面板数据都不显示了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2183649.html]]></link>
 <author><![CDATA[周锅锅]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 07:26:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用3、5接的24V+,使用脉冲+方向，也没有串电阻，用起来没有问题啊。手册上也没看清楚啥意思。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2182629.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Apr 2021 08:31:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多余的剪掉，防止短路。


还有个建议，3和5接24V+改成1和2接24V+

3和5接24V+，脉冲4和方向6要加个2.2K电阻

1和2接24V+，脉冲4和方向6不用加个2.2K电阻，直接接PLC]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181750.html]]></link>
 <author><![CDATA[jinle520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Apr 2021 09:27:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[买一些终端头套来，包好钳紧就是啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181459.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Mar 2021 07:59:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼冠军欧洲于2021-03-30 13:26发表的&nbsp;&nbsp;:
[attachment=253964] 
这个需要自己焊的插头，买松下伺服控制器，原装是不会带的吧.
[/quote]
原装的肯定会有]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181454.html]]></link>
 <author><![CDATA[情深深雨蒙蒙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Mar 2021 07:55:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=253964] 
这个需要自己焊的插头，买松下伺服控制器，原装是不会带的吧.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181087.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 05:26:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、最好剪掉，并且封好口，以免短路。
2、如果量大，订做的时候让做线的人只焊要的那些。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181084.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 05:21:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼冠军欧洲于2021-03-30 13:13发表的&nbsp;&nbsp;:
端子剪掉，还是有可能连在一起吧，如果不减的话，肯定会有连在一起的。我在想要不要用热缩管，把不用的都套起来。
[/quote]
我都直接剪掉的，全部剪齐，用扎带捆下，就不会短一起了，我有机台就这样用的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181080.html]]></link>
 <author><![CDATA[lx1421967]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 05:19:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不用的端子最好要处理。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181079.html]]></link>
 <author><![CDATA[江电研]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 05:19:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不用的线单独用绝缘胶带把端部包好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181077.html]]></link>
 <author><![CDATA[ma924888027]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 05:15:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[端子剪掉，还是有可能连在一起吧，如果不减的话，肯定会有连在一起的。我在想要不要用热缩管，把不用的都套起来。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181075.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 05:13:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]不要的线，最好把端子剪掉，我就出现过，碰在一起，电机一直在乱动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181069.html]]></link>
 <author><![CDATA[lx1421967]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 05:01:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[另外，接了给PLC的报警信号、ready、定位完成，PLC输出的报警复位、使能，使能都是一直导通的。使能、ready、定位完成程序里都没用上，以后是不是没有必要接线了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699368#2181068.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 04:55:21 +0000]]></pubdate>
</item>