图片:

如图,买的焊好的50针的IO线,剩下的不用的线直接捆在一起,放在线槽里,不用担心短路啥的吗?
伺服接线如下
3    脉冲正    24V+
5    方向正    24V+
7    24V+    24V+
34    S-RDY-    0V
36    ALM-    0V
38    定位完成-    0V
41    COM-    0V
4    脉冲输出口    PLC输出
6    方向输出口    PLC输出
29    伺服使能    PLC输出
31    报警复位    PLC输出
35    S-RDY+    PLC输入
37    ALM+    PLC输入
39    定位完成+    PLC输入
阿龙68
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2016-07-31
最后登录: 2024-05-10
查看阿龙68的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-12 16:43
引用
引用第12楼冠军欧洲于2021-04-06 16:31发表的  :
用3、5接的24V+,使用脉冲+方向,也没有串电阻,用起来没有问题啊。手册上也没看清楚啥意思。

你不接电阻用起来没问题,是不是刚试机啊?不接电阻时间一长就不行了