大石头
咆哮的巨凶
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-01-06
最后登录: 2022-10-15
查看大石头的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-21 13:31
图片:
各位前辈:
    今天看到同事写的程序,不明白双手按钮控制为啥还要加延时?
学无止境
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1002 个
工控威望: 1261 点
下载积分: 3221 分
在线时间: 698(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-05-20
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-21 14:36
就是先按一个开关,另一开关在设定的0.5秒之内有效。如果不松开两个开关,下一次将无法使M3有输出。这个是简单的双手安全启动写法。还有更好的用安全继电器接,尤其是冲床,机器人等,都用到贵的安全继电器。会把故障降到较为安全的程度。且员工难作弊骗过机器。预防发生工伤。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(静芳) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(yanshu) 嗯,安全第一