<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用软件的条件从全自动，变为半自动，再安全起动，减少安全事故，提高设备操作的安全性]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2333193.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 02:12:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你在看过操作工，操作设备你就知道了，直接一个按钮给你卡死，就变成单手启动了，然后就是违规操作。安全考虑就是这样了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2333179.html]]></link>
 <author><![CDATA[sin598]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 01:19:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第28楼rockyhuo于2022-12-21 12:11发表的&nbsp;&nbsp;:
这个就是双按钮启动信号&#160;&#160; 在0.5秒内必须2按钮按下才能触发启动信号，也有效防止人为短接按钮造成的安全隐患，但是0.5秒三不是有点苛刻工人的要求了，我一般都是放松到1秒左右
[/quote]
同意此观点，一个按钮短接或者长期压住，是无法启动的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2333159.html]]></link>
 <author><![CDATA[chzhuhai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 00:13:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全大于一切]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2331906.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenhai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Dec 2022 03:16:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个写法是为了保证2个按钮是在500毫秒内同时按下的才生效 
如果2个按钮按下的时间差超过500毫秒 先按的按钮计时器就会导通 那么M3就无法激活了
如果按了一个按钮 再按另一个 或者两个都保持着按下 只要两个按钮不是几乎同时按下 机器都不会启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2331197.html]]></link>
 <author><![CDATA[xinsan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Dec 2022 07:32:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[增加安全等级，学习了谢谢分享！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2330580.html]]></link>
 <author><![CDATA[严生318611]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 09:39:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼exland于2021-02-21 14:11发表的&nbsp;&nbsp;:
安全考虑，给你后悔的时间
[/quote]
正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2330561.html]]></link>
 <author><![CDATA[咨诹善道]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 07:32:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个就是双按钮启动信号&nbsp;&nbsp; 在0.5秒内必须2按钮按下才能触发启动信号，也有效防止人为短接按钮造成的安全隐患，但是0.5秒三不是有点苛刻工人的要求了，我一般都是放松到1秒左右]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2330518.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockyhuo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 04:11:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[之前有个设备也是这样搞得就是为了增加安全等级 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2330391.html]]></link>
 <author><![CDATA[小赵..]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 09:45:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[双按钮FB]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2330363.html]]></link>
 <author><![CDATA[payfsl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 07:33:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[强制双手作业
两按钮不太可能做到同时触发，所以允许最大半秒的错开时间。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2174234.html]]></link>
 <author><![CDATA[mtc04245]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2021 15:22:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼exland于2021-02-21 14:11发表的&nbsp;&nbsp;:
安全考虑，给你后悔的时间
[/quote]
他这M3不是两按键同时按下去导通K5时间吗？怎么看出有延时效果]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2174203.html]]></link>
 <author><![CDATA[xgjing1220]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2021 09:38:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有用的东西]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173778.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Feb 2021 01:00:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常不错的杰作 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173771.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Feb 2021 00:50:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼bruce2020于2021-02-21 14:36发表的&nbsp;&nbsp;:
就是先按一个开关，另一开关在设定的0.5秒之内有效。如果不松开两个开关，下一次将无法使M3有输出。这个是简单的双手安全启动写法。还有更好的用安全继电器接，尤其是冲床，机器人等，都用到贵的安全继电器。会把故障降到较为安全的程度。且员工难作弊骗 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173767.html]]></link>
 <author><![CDATA[liujian-weng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Feb 2021 00:23:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为工人操作有的时候为了方便，会把一个按钮短接，然后一只手操作，容易出安全事故。所以就是先按一个开关，另一开关在设定的0.8-1.0秒之内有效。如果不松开两个开关，下一次将无法使M3有输出。这个是简单的双手安全启动写法。还有更好的用安全继电器接，尤其是冲床，机器人等，都用到贵的安全继电器。会把故障降到较为安 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173645.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhoubaojian8]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 04:53:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意8楼这观点 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173634.html]]></link>
 <author><![CDATA[tonywu0227]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 03:12:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持三楼，出于安全考虑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173544.html]]></link>
 <author><![CDATA[情深深雨蒙蒙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2021 11:55:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼正解，避免有的人为了图方便，在按钮的另一端一直压着]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173540.html]]></link>
 <author><![CDATA[周锅锅]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2021 11:32:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[防呆，防止按钮坏，防止用户偷懒操作。
核心就是安全等级高。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173177.html]]></link>
 <author><![CDATA[cz19880305]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 02:36:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是要让你每一次都是双手同时按下按钮，别想卡住一个，只按一个。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173157.html]]></link>
 <author><![CDATA[进击的工控人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 01:40:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[防止有些操作人员偷懒，找个东西把其中有个按钮一直压住]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173138.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxyeer]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 01:04:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全考虑,赞同3楼,补充一点,防触发双手启动时加个延时0.2秒左右再启动,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173129.html]]></link>
 <author><![CDATA[jicjic111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 00:51:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全考虑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173095.html]]></link>
 <author><![CDATA[周星星]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 14:32:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[钝化处理，说的好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173089.html]]></link>
 <author><![CDATA[renjiawonder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 13:12:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[钝化处理]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173080.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 12:40:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是以前1200写的，也是双手启动的条件 [attachment=252670]&nbsp;&nbsp;[attachment=252671]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173077.html]]></link>
 <author><![CDATA[肥肥的瘦子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 12:31:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“就是先按一个开关，另一开关在设定的0.5秒之内有效。如果不松开两个开关，下一次将无法使M3有输出。
这个是简单的双手安全启动写法。还有更好的用安全继电器接，尤其是冲床，机器人等，都用到贵的安全继电器。会把故障降到较为安全的程度。且员工难作弊骗过机器。预防发生工伤。”
同意这观点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173075.html]]></link>
 <author><![CDATA[renjiawonder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 12:27:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[猜想，
防止，震颤引起信号通断干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173074.html]]></link>
 <author><![CDATA[renjiawonder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 12:24:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不错[s:21][s:21][s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1696958#2173073.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzy139076378]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 12:17:07 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>