楼主  发表于: 2021-01-25 14:20
图片:
图片:
威纶通MT6071 IP的触摸屏与三菱FX2N通讯,显示连接不上。com口的1脚接PLC 485 B,2脚接485 A.。接线也反过来试了,不管用
进击的工控人
看什么看!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 629 点
下载积分: 1705 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2019-05-29
最后登录: 2024-05-23
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-25 15:34
引用
引用第1楼来人給朕退下于2021-01-25 14:55发表的  :
三菱是7位数据位,9600,7,1,none  波特率PLC自动会适配。

三菱这个7位坑了很多人,我也被坑过
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(许学凯)
  • 加油!