 <description><![CDATA[[quote]引用楼主许学凯于2021-01-25 14:20发表的 求教大佬触摸屏通讯问题 :
威纶通MT6071 IP的触摸屏与三菱FX2N通讯，显示连接不上。com口的1脚接PLC 485 B,2脚接485 A.。接线也反过来试了，不管用
[/quote]
你要用触摸屏里面的FX-485BD或者232BD的，然后PLCCH1选择专用协议……]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695870#2168954.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jan 2021 00:28:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我特意看了一下，Q系列的串口通讯截图如下：]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695870#2168953.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小梦新]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jan 2021 00:25:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼zhengbq于2021-01-25 15:34发表的&nbsp;&nbsp;:

三菱这个7位坑了很多人，我也被坑过
[/quote]

7位是只支持ASCII编码，而不是8位的UNCODE，PLC只做控制用，不传送文字，使用单字节的ASCII足够了，而且8位的UNICODE每个字符占用2个字节，对于串行传输来说，极其影响效率，食之无味，弃之可惜，此鸡肋也。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695870#2168943.html]]></link>
 <author><![CDATA[来人給朕退下]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 14:11:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼来人給朕退下于2021-01-25 14:55发表的&nbsp;&nbsp;:
三菱是7位数据位，9600,7,1，none&#160; 波特率PLC自动会适配。
[/quote]
三菱这个7位坑了很多人，我也被坑过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695870#2168866.html]]></link>
 <author><![CDATA[进击的工控人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 07:34:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱是7位数据位，9600,7,1，none&#160; 波特率PLC自动会适配。]]></description>