各位大佬,我驱动器型号MR-J3-10A机电型号HF-KP13,PLC型号FX3U,我按手册位置控制的接线接,怎么控制不了,伺服电机是好的,用USB是可以控制转动的,但是就是用PLC控制不了,监控是有脉冲输出的,是不是我接线有问题?还是哪里有问题?求大佬指导一波
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-05-24
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-23 08:40
Y3是PLC方向应该接35号点的。
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-05-24
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-23 08:41
还有那个两端的上下限位信号LSP LSN用伺服电机软件屏蔽掉
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-05-24
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-23 13:35
那你测一下脉冲Y0端口有没有输出,如果有输出你检查下焊接的线有没有问题,如果没问题你把电机参数用软件保存发过来,帮你看下
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-05-24
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-30 11:12
没发现设置有什么问题