<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查一下41脚CR这个信号是不是一直有？如果有，脉冲是禁止的一个状态。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2163887.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄晓liang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Dec 2020 07:52:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没发现设置有什么问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2163802.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 30 Dec 2020 03:12:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼投湖自尽的鱼于2020-12-23 13:35发表的&nbsp;&nbsp;:
那你测一下脉冲Y0端口有没有输出，如果有输出你检查下焊接的线有没有问题，如果没问题你把电机参数用软件保存发过来，帮你看下
[/quote]
老板这是我的伺服参数，大佬求指点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2162478.html]]></link>
 <author><![CDATA[liangdan0826]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 13:16:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那你测一下脉冲Y0端口有没有输出，如果有输出你检查下焊接的线有没有问题，如果没问题你把电机参数用软件保存发过来，帮你看下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2162349.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 05:35:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼lin10663于2020-12-23 08:04发表的&nbsp;&nbsp;:
方向呢
 [s:28]&#160;&#160;[s:28]&#160;&#160;[s:28]
[/quote]
方向是35脚，接Y4]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2162335.html]]></link>
 <author><![CDATA[liangdan0826]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 04:58:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼投湖自尽的鱼于2020-12-23 08:41发表的&nbsp;&nbsp;:
还有那个两端的上下限位信号LSP LSN用伺服电机软件屏蔽掉
[/quote]
这个已经设置为ON了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2162332.html]]></link>
 <author><![CDATA[liangdan0826]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 04:39:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼sicsuilyijun于2020-12-23 09:25发表的&nbsp;&nbsp;:
FX3U的Y0脉冲口当前脉冲寄存器应该是D8340，你监控一下。如用PLSY指令让电机一直运转，位置脉冲可设为K0。还有伺服参数设置不知对不
[/quote]
我用D8340监控是有脉冲的，就是电机不动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2162330.html]]></link>
 <author><![CDATA[liangdan0826]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 04:34:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼投湖自尽的鱼于2020-12-23 08:40发表的&nbsp;&nbsp;:
Y3是PLC方向应该接35号点的。
[/quote]
我接Y4应该也没问题吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2162329.html]]></link>
 <author><![CDATA[liangdan0826]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 04:32:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3U的Y0脉冲口当前脉冲寄存器应该是D8340，你监控一下。如用PLSY指令让电机一直运转，位置脉冲可设为K0。还有伺服参数设置不知对不]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2162289.html]]></link>
 <author><![CDATA[sicsuilyijun]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 01:25:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有那个两端的上下限位信号LSP LSN用伺服电机软件屏蔽掉]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2162255.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 00:41:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Y3是PLC方向应该接35号点的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2162254.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 00:40:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[方向呢
 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693851#2162246.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 00:04:11 +0000]]></pubdate>