冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2597 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2024-04-30
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-28 08:41
现在只能单向发送或者接收从站的数据,但是不能同时发送和接收,各位大神帮帮看看能双向通讯吗?
冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2597 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2024-04-30
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-28 08:43

冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2597 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2024-04-30
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-28 09:04
冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2597 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2024-04-30
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-28 10:22
测试好了,需要用标志位切换两个通道,不同时工作。。。。
冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2597 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2024-04-30
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-28 13:23
COIL和input是不一样的地址
冠军欧洲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2597 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2018-10-19
最后登录: 2024-04-30
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-28 14:41
图片:
按说应该不需要设置的,但是测试不设置是无法双向的,可能5u给modbus tcp 从站同时发送接收指令了,分时给就可以了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lidongbo)
  • 下载积分:+3(max1204)
  • 下载积分:+5(eledesigner) 热心助人!
    冠军欧洲
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 2597 分
    在线时间: 592(小时)
    注册时间: 2018-10-19
    最后登录: 2024-04-30
    查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-11-04 09:06
    FX5用户手册(以太网通讯篇),在三菱e-manual里可以查看,当然也可以下载PDF手册
    引用
    引用第10楼eledesigner于2020-11-03 13:34发表的  :
    你这个图片是哪个文档截下来的,谢谢告知
    冠军欧洲
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 2597 分
    在线时间: 592(小时)
    注册时间: 2018-10-19
    最后登录: 2024-04-30
    查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-04-16 16:23
    图片:
    引用
    引用第14楼eledesigner于2020-11-04 15:01发表的  :

    要是链接资源够的话,可以指定两个不同的端口,都502,写503,我拿实物试验了,可以的

    但是通讯对方只能设置一个端口号,没办法开两个的。