 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼eledesigner于2020-11-04 15:01发表的&nbsp;&nbsp;:

要是链接资源够的话，可以指定两个不同的端口，都502，写503，我拿实物试验了，可以的
[/quote]
但是通讯对方只能设置一个端口号，没办法开两个的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2185201.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 08:23:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼冠军欧洲于2020-10-28 14:41发表的&nbsp;&nbsp;:
按说应该不需要设置的，但是测试不设置是无法双向的，可能5u给modbus tcp 从站同时发送接收指令了，分时给就可以了。
[/quote]
要是链接资源够的话，可以指定两个不同的端口，都502，写503，我拿实物试验了，可以的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2152920.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 07:01:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼冠军欧洲于2020-11-04 09:06发表的&nbsp;&nbsp;:
FX5用户手册（以太网通讯篇），在三菱e-manual里可以查看，当然也可以下载PDF手册

[/quote]
EMA文档可以转换成pdf文档吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2152824.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 01:47:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX5用户手册（以太网通讯篇），在三菱e-manual里可以查看，当然也可以下载PDF手册
[quote]引用第10楼eledesigner于2020-11-03 13:34发表的&#160;&#160;:
你这个图片是哪个文档截下来的，谢谢告知
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2152799.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 01:06:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[MODBUS协议就是主从通信，需要轮询的，读字或线圈，写字或线圈都是等待从站相应机制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2152739.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 12:05:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼冠军欧洲于2020-10-28 14:41发表的&nbsp;&nbsp;:
按说应该不需要设置的，但是测试不设置是无法双向的，可能5u给modbus tcp 从站同时发送接收指令了，分时给就可以了。
[/quote]

你这个图片是哪个文档截下来的，谢谢告知]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2152653.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 05:34:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按理说以太网不像串口那样有轮询这种说法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2151653.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 01:23:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按说应该不需要设置的，但是测试不设置是无法双向的，可能5u给modbus tcp 从站同时发送接收指令了，分时给就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2151533.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2020 06:41:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼冠军欧洲于2020-10-28 10:22发表的&nbsp;&nbsp;:
测试好了，需要用标志位切换两个通道，不同时工作。。。。
[/quote]是哪个标志位，明天我也测试下，我有一个5u，一个mart200，明天试试MODBUSTCP和S7]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2151526.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2020 05:53:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢。。。。。。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2151524.html]]></link>
 <author><![CDATA[jmaxj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2020 05:44:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[COIL和input是不一样的地址]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2151517.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2020 05:23:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[设定错了吧，每个设备分两段地址设定就可以了，都是实时通讯的。

例如：B00-B3F-&gt;Coil&nbsp;&nbsp; 512-575
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B40-B6F&lt;-Input 576-639]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2151472.html]]></link>
 <author><![CDATA[小凳子]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2020 03:10:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[测试好了，需要用标志位切换两个通道，不同时工作。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2151455.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2020 02:22:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1689944#2151427.html]]></link>
 <author><![CDATA[冠军欧洲]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2020 01:04:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=248939]]]></description>