sam029
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3319 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2011-05-12
最后登录: 2024-04-30
查看sam029的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-22 11:13
       一台FX2N-128MR 电池低压报警故障 手头没有万胜的ER6C 就从一台台达PLC上拆了一个帅福德的3.6伏电池 更换插头后装回FX2N  PLC重新上电 BATT.V依然报警  电池在台达上使用正常 PLC反复上电 有时就正常 电池不报警 有时报警 请问各位大神 这是什么原因?硬件出问题了吗?
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 3743 点
下载积分: 28883 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-05-13
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-22 11:43
FX2N 查看看D8005与D8006
新电池电压应该是3.6V => D8005=36
电池电压低下警报3.0V => D8006=30

D8006  > D8005    == 警报
楼主留言:
电池电压用万用表测量有3.7V左右
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 3743 点
下载积分: 28883 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-05-13
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-22 11:49
楼主 查看寄存器 D8006 有没有被乱改
楼主留言:
通讯不上 没法监测
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 3743 点
下载积分: 28883 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-05-13
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-22 16:11
FX2N 无法传这么快吧
FX2N 以前只用到19.2Kbps

可能缺电太久 整个程序或参数断链
需要清除记忆体