• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
hjik0013
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 79 点
下载积分: 320 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2019-09-29
最后登录: 2024-02-20
查看hjik0013的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2021-02-05 09:25
没用过变频器带绝对值编码器,用过总线型伺服带绝对值编码器,一般我会把伺服绝对值编码器多圈复位做到触摸屏上,方便现场操作。
qingchen
一入工控,深似海!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 14952 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2023-11-26
查看qingchen的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2021-02-05 09:55
学无止境!
工控交流,有事好商量;QQ:935664782
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2579 个
工控威望: 20845 点
下载积分: 12659 分
在线时间: 2684(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-03-29
查看huoshi的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2021-02-05 09:59
谢谢老师分享,学习学习
工控人1号
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 93 点
下载积分: 542 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2019-07-12
最后登录: 2023-05-20
查看工控人1号的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2021-02-06 09:23
我认真看了你这个报告,很明显这是一个做技术的人写的,不带一丁点管理层的口语。看来这个写报告的人注定了一辈子仅仅是个搞技术的人而已。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2382 个
工控威望: 1662 点
下载积分: 76196 分
在线时间: 1441(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-03-29
查看pretco123的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2021-02-07 10:13
写这报告都浪费了不了精力,又要会文又要会武。设备保全太累了。一顿操作猛如虎,
zz2679493
三十而立
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2014-06-08
最后登录: 2023-11-24
查看zz2679493的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2021-02-07 16:24
感谢LZ分享,维修报告很完善,是为了方便归档交接,以便后来人借鉴吗
oldgesr
青山与共高人语,联翩万马来无数。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 1899 点
下载积分: 23566 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2021-05-31
最后登录: 2024-03-29
查看oldgesr的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2021-06-07 09:53
好物共赏。事故报告也是不错的经验总结。
宇航员
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1427 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2021-08-27
最后登录: 2024-01-12
查看宇航员的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2021-09-17 15:56
引用
引用第8楼wuyong于2020-09-28 08:50发表的  :
仔细学习了,不知道是不是最终上报版的,有以下几点探讨:
1.内容有一处错别字,“意味”输成了“异味”,部分处理内容语言可以精简些。
2.故障处理过程没有注明明确的时间线,无法对故障处理中一些因某些因素造成的时间浪费进行检讨。
3.最重要的是没有写清预防措施,(当然预防措施不一定百分比能避免,但只要能下次该故障能快速处理好也是有意义的),从本故障来看,是编码器异常的原因导致了位置没到位就动作,造成了撞机,那能不能考虑在设备上再加一个检测开关,避免此类异常造成的误动作。还有后面无法把参数写入变频器的原因没说清楚(这个也影响了不少的恢复时间),是更换了不匹配的编码器或变频器造成的?还是其它原因,下次出现同样问题应该怎么处理也可以总结下。
附件是本人以前处理一个故障写的,也删除了部分内容,大家可以一起看看,欢迎讨论。

非常严谨,
mtc04245
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 556 点
下载积分: 33544 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2020-11-07
最后登录: 2024-03-28
查看mtc04245的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2021-09-20 17:10
引用
引用第27楼工控人1号于2021-02-06 09:23发表的  :
我认真看了你这个报告,很明显这是一个做技术的人写的,不带一丁点管理层的口语。看来这个写报告的人注定了一辈子仅仅是个搞技术的人而已。

中国现在最缺就是一辈子只搞技术的人。
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 637 点
下载积分: 5184 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2010-08-05
最后登录: 2024-03-28
查看linmaker的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2021-09-21 12:55
引用
8楼的纠正预防报告比较规范,只是预防措施中第一条比较“不合理”,避免不必要关机?这是纯粹从工程技术的角度出发的。从用户的角度出发,这种提法是会挨骂的。
正常来说,一台设备关机,是肯定会经常发生的,如果关机会导致部件坏,那要么是部件质量问题或电路设计问题,都需要整改!而不是强制性地要求用户避免关机。
国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
电话/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
payfsl
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2465 个
工控威望: 2727 点
下载积分: 37449 分
在线时间: 462(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-03-29
查看payfsl的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2021-09-21 21:25
楼主和8楼都是高手,学习了,感谢分享
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go