往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10711 个
工控威望: 17864 点
下载积分: 10316 分
在线时间: 2631(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-04-28
查看往事如风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-26 16:54
最近发生的一次设备故障,删除敏感章节,截取部分和大家分享交流处理过程
附件: 故障处理报告 .pdf (1624 K) 下载次数:1076
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13952325817) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(新工电工) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(gxtmdb82164) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(乌龟船长) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(huanggong) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(1992sd) 感谢分享!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    宇航员
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 1427 分
    在线时间: 48(小时)
    注册时间: 2021-08-27
    最后登录: 2024-01-12
    查看宇航员的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-09-17 15:56
    引用
    引用第8楼wuyong于2020-09-28 08:50发表的  :
    仔细学习了,不知道是不是最终上报版的,有以下几点探讨:
    1.内容有一处错别字,“意味”输成了“异味”,部分处理内容语言可以精简些。
    2.故障处理过程没有注明明确的时间线,无法对故障处理中一些因某些因素造成的时间浪费进行检讨。
    3.最重要的是没有写清预防措施,(当然预防措施不一定百分比能避免,但只要能下次该故障能快速处理好也是有意义的),从本故障来看,是编码器异常的原因导致了位置没到位就动作,造成了撞机,那能不能考虑在设备上再加一个检测开关,避免此类异常造成的误动作。还有后面无法把参数写入变频器的原因没说清楚(这个也影响了不少的恢复时间),是更换了不匹配的编码器或变频器造成的?还是其它原因,下次出现同样问题应该怎么处理也可以总结下。
    附件是本人以前处理一个故障写的,也删除了部分内容,大家可以一起看看,欢迎讨论。

    非常严谨,