471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 532 个
工控威望: 770 点
下载积分: 788 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-05-11
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-11 20:18
我220过漏电开关,后面接24V开关电源,24V漏电,漏电开关会不会跳闸
holdkcxyz
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 4019 点
下载积分: 2637 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2018-11-07
最后登录: 2024-05-16
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-13 16:05
24V漏电漏保怎么会跳闸呢?
方法1:地线与0V浮地,则地线接KA线圈24V+引脚;0V接KA线圈0V+引脚,KA有动作则执行相应动作(选用宽电压的直流固态继电器更好);

方法2:地线接0V则加直流熔断器。
[ 此帖被holdkcxyz在2020-05-13 16:10重新编辑 ]