<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要在24V再加一个漏电开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2119350.html]]></link>
 <author><![CDATA[dayuczj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 May 2020 03:53:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏是个问题，漏多大是个问题，跳不跳才是问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2119347.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 May 2020 03:36:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[AC220V和24V直流输出是隔离 的。应该不会跳闸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2119262.html]]></link>
 <author><![CDATA[修缘168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 12:01:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会跳的，因为24V整流电源经变压器变压的，24V漏电220V侧不会检测到。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2119162.html]]></link>
 <author><![CDATA[lywww9218]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 04:50:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24V开关电源内置了短路保护，24V开关电源短路保护了就不会影响外部的漏电保护开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2119020.html]]></link>
 <author><![CDATA[倾城残月]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 08:52:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[绝对不会跳]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118858.html]]></link>
 <author><![CDATA[请叫我老六]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 00:20:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会跳的。24VDC要防止短路的话，加保险是最安全的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118843.html]]></link>
 <author><![CDATA[bruce2020]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2020 14:01:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24V漏电不会跳，但开关电源的初级侧XY电容漏电流大了会跳]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118837.html]]></link>
 <author><![CDATA[anke5410]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2020 13:27:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只有5,7楼回答还靠谱点，其它有些人是感触乱讲。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118818.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2020 11:34:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼sjbandmm于2020-05-12 12:01发表的&nbsp;&nbsp;:
不会跳闸。除非你的24V漏电到220V了，因为24V和220V是两个隔离的电源，24V漏电再大，也是220V开关的正常负载，并不会造成零火线的电流不一样，因此220V的漏电不会动作。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118815.html]]></link>
 <author><![CDATA[wdp633]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2020 11:17:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会跳，因为24V有保护.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118777.html]]></link>
 <author><![CDATA[在奋斗的年代]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2020 08:13:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24V漏电漏保怎么会跳闸呢？
方法1：地线与0V浮地，则地线接KA线圈24V+引脚；0V接KA线圈0V+引脚，KA有动作则执行相应动作（选用宽电压的直流固态继电器更好）； [attachment=243390] 
方法2：地线接0V则加直流熔断器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118773.html]]></link>
 <author><![CDATA[holdkcxyz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2020 08:05:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会跳闸，开关电源输入输出是隔离的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118715.html]]></link>
 <author><![CDATA[zxl2216910]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2020 04:59:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会的，开关电源有保护的，最多就是烧掉开关电源，个人建议，加个24v保险管，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118697.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuo610616]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2020 03:31:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会跳闸。除非你的24V漏电到220V了，因为24V和220V是两个隔离的电源，24V漏电再大，也是220V开关的正常负载，并不会造成零火线的电流不一样，因此220V的漏电不会动作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118429.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjbandmm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 04:01:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[会跳闸，跳闸后你把220V两根线零线和火线互换位置就不会跳了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118427.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangwei3dia]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 03:21:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电开关有个漏电电流，达不到漏电电流不会跳，所以要看24V漏电时对应的220V漏电电流是多少。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118351.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuanych]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 00:46:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼seafar于2020-05-11 21:45发表的&nbsp;&nbsp;:
不会，开关电源有内置保险管
[/quote]
漏电开关，是比对流出和流回的电流，漏电了，要跳吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118332.html]]></link>
 <author><![CDATA[进击的工控人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 May 2020 16:50:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会，开关电源有内置保险管]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681723#2118320.html]]></link>
 <author><![CDATA[seafar]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 May 2020 13:45:36 +0000]]></pubdate>
</item>