471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 532 个
工控威望: 770 点
下载积分: 788 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-05-21
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-11 20:18
我220过漏电开关,后面接24V开关电源,24V漏电,漏电开关会不会跳闸
倾城残月
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 2805 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2018-01-21
最后登录: 2024-04-02
查看倾城残月的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-14 16:52
24V开关电源内置了短路保护,24V开关电源短路保护了就不会影响外部的漏电保护开关
技多不压身。