471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2025-08-05
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-11 20:18
我220过漏电开关,后面接24V开关电源,24V漏电,漏电开关会不会跳闸
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 248 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2025-08-15
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-12 12:01
不会跳闸。除非你的24V漏电到220V了,因为24V和220V是两个隔离的电源,24V漏电再大,也是220V开关的正常负载,并不会造成零火线的电流不一样,因此220V的漏电不会动作。