我220过漏电开关,后面接24V开关电源,24V漏电,漏电开关会不会跳闸
anke5410
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 180 点
下载积分: 721 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2013-07-10
最后登录: 2022-08-28
查看anke5410的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-13 21:27
24V漏电不会跳,但开关电源的初级侧XY电容漏电流大了会跳