luwenhua1985
我回来了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 263 点
下载积分: 962 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2016-07-14
最后登录: 2024-04-17
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-28 12:43
FX5U走cclink basic控制JE-C,回原点碰到近点狗不会减速停止。回事方式设成无DOG Z相基准,就可以回零。为什么关联DOG就不行
luwenhua1985
我回来了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 263 点
下载积分: 962 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2016-07-14
最后登录: 2024-04-17
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-30 11:16
解决了。新问题是回原点碰到极限报警,不会自己返回
luwenhua1985
我回来了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 263 点
下载积分: 962 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2016-07-14
最后登录: 2024-04-17
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-30 12:51
全部解决了。可以关闭了
spirita
初级工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 1343 点
下载积分: 11374 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2017-12-22
最后登录: 2024-04-19
查看spirita的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-30 14:35
介绍下设置方法  限位接伺服还是PLC