luwenhua1985
我回来了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 266 点
下载积分: 969 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2016-07-14
最后登录: 2024-04-26
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-28 12:43
FX5U走cclink basic控制JE-C,回原点碰到近点狗不会减速停止。回事方式设成无DOG Z相基准,就可以回零。为什么关联DOG就不行
spirita
初级工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 1343 点
下载积分: 11374 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2017-12-22
最后登录: 2024-04-30
查看spirita的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-30 14:35
介绍下设置方法  限位接伺服还是PLC