楼主  发表于: 2019-06-30 22:48
图片:
马弗炉12kw,380v单相,变压器+可控硅。
控制器仪表电路接了零线。这样的线路怎样选择漏电保护。
飞龙舞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 366 点
下载积分: 879 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2024-05-02
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-01 08:12
如图电路就可以的
飞龙舞天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 366 点
下载积分: 879 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2024-05-02
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-01 09:14
引用
引用第3楼langui于2019-07-01 08:47发表的  :
有个问题同问,一台设备,用了一个三相带零的漏保,里面既有三相电机也有单相伺服,结果要跳闸。然后我用纯三相漏保,就相当于没有零线过漏报接进去,结果还是要跳闸,这个我想的通,这个是三相不平衡。但是三相四线的漏保不能用零线我就想不通了,谁能保证一个三相四线系统里面三相对零的电流都平衡。


负载有变频器,伺服驱动器的要用专用的漏电断路器器,用普通的可能会跳闸。要用三相四线的