<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=235198] [quote]引用楼主lulihe于2019-06-30 22:48发表的 讨论一个漏电保护的问题。 :
马弗炉12kw，380v单相，变压器+可控硅。
控制器仪表电路接了零线。这样的线路怎样选择漏电保护。

[/quote]
楼主的电路没问题，图中马沸炉采用可控硅调压，高频谐波成分较多，高频漏电流也相应较大，估计是选用的漏电开关 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2060856.html]]></link>
 <author><![CDATA[windstone]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 09:16:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼langui于2019-07-01 08:47发表的&nbsp;&nbsp;:
有个问题同问，一台设备，用了一个三相带零的漏保，里面既有三相电机也有单相伺服，结果要跳闸。然后我用纯三相漏保，就相当于没有零线过漏报接进去，结果还是要跳闸，这个我想的通，这个是三相不平衡。但是三相四线的漏保不能用零线我就想不通了，谁能保证 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2060696.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控杨永信]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 01:13:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有点道理 来多少电流 回去多少电流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2060687.html]]></link>
 <author><![CDATA[zeng001]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 00:51:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2057066.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 12:38:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼1992sd于2019-07-01 08:48发表的&nbsp;&nbsp;:
如图那种接法问题也不大，只是漏电如果跳了以后，主回路、控制回路都需要查，不容易直接判断是那边的问题。
[/quote]
现在问题经常跳闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2056899.html]]></link>
 <author><![CDATA[lulihe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 04:03:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2056898.html]]></link>
 <author><![CDATA[lulihe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 04:00:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2056844.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞龙舞天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 01:14:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如图那种接法问题也不大，只是漏电如果跳了以后，主回路、控制回路都需要查，不容易直接判断是那边的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2056837.html]]></link>
 <author><![CDATA[1992sd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:48:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有个问题同问，一台设备，用了一个三相带零的漏保，里面既有三相电机也有单相伺服，结果要跳闸。然后我用纯三相漏保，就相当于没有零线过漏报接进去，结果还是要跳闸，这个我想的通，这个是三相不平衡。但是三相四线的漏保不能用零线我就想不通了，谁能保证一个三相四线系统里面三相对零的电流都平衡。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2056836.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:47:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如图电路就可以的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2056821.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞龙舞天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:12:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议C+N用一个2P漏保，对控制电路漏电时进行保护，控制电路的C相单独引出来，不用主电路的C相共线。主电路如果也要求漏电保护的话，A、B、C三相用一个3P漏保开关也可以，谨供参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1669577#2056819.html]]></link>
 <author><![CDATA[1992sd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2019 00:08:09 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>