lulihe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 369 点
下载积分: 40654 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2018-06-02
最后登录: 2024-01-02
查看lulihe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-30 22:48
图片:
马弗炉12kw,380v单相,变压器+可控硅。
控制器仪表电路接了零线。这样的线路怎样选择漏电保护。
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 346 点
下载积分: 35439 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-04-30
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-01 08:08
建议C+N用一个2P漏保,对控制电路漏电时进行保护,控制电路的C相单独引出来,不用主电路的C相共线。主电路如果也要求漏电保护的话,A、B、C三相用一个3P漏保开关也可以,谨供参考。
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 346 点
下载积分: 35439 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-04-30
查看1992sd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-01 08:48
如图那种接法问题也不大,只是漏电如果跳了以后,主回路、控制回路都需要查,不容易直接判断是那边的问题。