黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19337 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-03-14
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-17 17:28
用三菱的PLC 与三菱的变频器通讯,用专用指令来读写变频器参数,目前设备已经通讯上了,但是PLC内部老是显示故障:串行通讯错误1,一直没有搞懂是为什么,有没有大师有遇到过同样的情况可以解惑。程序监控M8152一直为ON,D8152=2。上程序和图片,希望有大师 可以解惑....
附件: 通讯.rar (427 K) 下载次数:157
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1375 个
工控威望: 1551 点
下载积分: 3668 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-03-29
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-17 18:26
发现一个错误,你的通讯参数,设置了站号0A  
PLC应该是主站,站号00
还有协议应该是无顺序的

此外你再检查 一下接线;和485-BD的电阻拨没拨。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 247 点
下载积分: 919 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-03-27
查看mall9002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-17 22:10
楼上正解,485 BD用 RS无顺序协议, 485 adp 用专用协议和无顺序协议
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19337 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-03-14
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-18 13:42
[一直都是这么设定的!之前都是正常的!最近才发现不正常!通讯老是会报错!!
引用
引用第1楼菜鸟入行于2019-05-17 18:26发表的  :
发现一个错误,你的通讯参数,设置了站号0A  
PLC应该是主站,站号00
还有协议应该是无顺序的

此外你再检查 一下接线;和485-BD的电阻拨没拨。