 <description><![CDATA[[一直都是这么设定的！之前都是正常的！最近才发现不正常！通讯老是会报错！！[quote]引用第1楼菜鸟入行于2019-05-17 18:26发表的&nbsp;&nbsp;:
发现一个错误，你的通讯参数，设置了站号0A&#160;&#160;
PLC应该是主站，站号00
还有协议应该是无顺序的

此外你再检查 一下接线；和485-BD的电阻拨没拨。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667526#2046065.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄晓liang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 May 2019 05:42:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上正解，485 BD用 RS无顺序协议， 485 adp 用专用协议和无顺序协议]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667526#2045942.html]]></link>
 <author><![CDATA[mall9002]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 May 2019 14:10:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[发现一个错误，你的通讯参数，设置了站号0A&nbsp;&nbsp;
PLC应该是主站，站号00
还有协议应该是无顺序的

此外你再检查 一下接线；和485-BD的电阻拨没拨。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1667526#2045907.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 May 2019 10:26:25 +0000]]></pubdate>