worker02
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 247 点
下载积分: 615 分
在线时间: 255(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-03-26
查看worker02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-23 15:43
如题,若是换成直流电源应该为多大功率的呀!在此先谢过了
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1804 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1094(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-04-26
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-23 16:34
电流乘电压除以电源效率就行了
Your happiness is everything.
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1528 个
工控威望: 14099 点
下载积分: 3468 分
在线时间: 1346(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-04-26
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-23 16:54
2KW
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 654 个
工控威望: 795 点
下载积分: 6672 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-04-26
查看老兔子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-23 20:26
在理想条件下,84Ah(安时)表示以84A(安)电流给负载供电,可以用一个小时,或者以1A(安)电流给负载供电,可以使用84 小时,其他以此推类。

实际应用会比以上理想条件下要小一些。

所以,楼主的“若是换成直流电源应该为多大功率”不知道想表达什么意思!!
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 828 点
下载积分: 59860 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-03-29
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-24 08:48
        了解负载电流,负载工作时间,然后估算电源功率
worker02
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 247 点
下载积分: 615 分
在线时间: 255(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-03-26
查看worker02的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-24 08:58
谢谢大家!我的想法是想将原来的电池组直接换成明纬的24v稳压电源。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1496 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 6154 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-04-23
查看langui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-24 11:33
引用
引用第5楼worker02于2019-04-24 08:58发表的  :
谢谢大家!我的想法是想将原来的电池组直接换成明纬的24v稳压电源。

人家用电池是有一定的原因的,一个是防止突然掉电导致程序中断,而且在断电长时间都不会丢失,第二个是直流电源没干扰,开关电源的干扰很大。你想想,两块12V的电池+充电系统至少在1500+。一个2KW24V的开关电源才多少钱。
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 654 个
工控威望: 795 点
下载积分: 6672 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-04-26
查看老兔子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-24 20:10
引用
引用第5楼worker02于2019-04-24 08:58发表的  :
谢谢大家!我的想法是想将原来的电池组直接换成明纬的24v稳压电源。


既然是这样,那你就应该知道你的负载额定功率或者额定电流到底是多少(可以将所有用电设备的功率加起来再计算出电流)?然后求出电源的容量。

不要告诉我你连欧姆定律和求功率的计算都不懂哦!!!!
qj_wgx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 757 个
工控威望: 991 点
下载积分: 2448 分
在线时间: 440(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-04-23
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-04-25 16:18
这东西有啥好算的,有啥主要负载去调查一下,然后去测量一下电流,心里不就有数了,很多情况下实际负载跟容量差很多的。如果是有发动机启动电机负载这样冲击性的,估计替换就比较麻烦了