OMRON    E5CC的温控表和西门子200MODBUS  RTU通信,PV   SV   MV 读写都正常,想控制温控器的起动和停止,问OMRON官网了,他们说起停地址是0000,写入指令0100是启动,0101是停止,说只能用指令写,不会弄了请教,感谢
yunan8818
QQ 182177828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 386(小时)
注册时间: 2016-03-11
最后登录: 2024-04-19
查看yunan8818的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-18 09:05
有没有知道的
yunan8818
QQ 182177828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 386(小时)
注册时间: 2016-03-11
最后登录: 2024-04-19
查看yunan8818的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-18 16:04
devin_lxd
大家好才是真的好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 248 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2018-05-09
最后登录: 2024-04-19
查看devin_lxd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-21 16:00
          
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 2967 点
下载积分: 72878 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-04-14
查看始终如一的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-22 13:41
40001地址写入0100时是启动命令,写入 0101时停止命令
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10654 个
工控威望: 17807 点
下载积分: 10146 分
在线时间: 2625(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-04-19
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-23 17:14
用二进制BIT控制启停