yunan8818
QQ 182177828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 397 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 389(小时)
注册时间: 2016-03-11
最后登录: 2024-05-02
查看yunan8818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-17 21:45
OMRON    E5CC的温控表和西门子200MODBUS  RTU通信,PV   SV   MV 读写都正常,想控制温控器的起动和停止,问OMRON官网了,他们说起停地址是0000,写入指令0100是启动,0101是停止,说只能用指令写,不会弄了请教,感谢
devin_lxd
大家好才是真的好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 248 点
下载积分: 4664 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2018-05-09
最后登录: 2024-04-26
查看devin_lxd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-21 16:00