生产技术李钢
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 10629 点
下载积分: 592 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2018-07-24
最后登录: 2024-05-02
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-04 10:11



                                    X10
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M10)
                                 双手启动(左)                                                                         双手启动(左)

                                    X11
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M11)
                                双手启动(右)                                                                         双手启动(右)

                  M10                          M11                           X15
▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M12)
               双手启动(左)  双手启动(右)  ▎             自动                                        双手启动条件                                          
                                                                     ▎                                                                  
                             M12                                 ▎
▬▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                     双手启动条件

                   M10                            M11                          M12                   X16
▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▎ /   ▎▬▬▬▬▬▬▬(Y26)
              双手启动(左)           双手启动(右)  ▎      双手启动条件     停止                         启动输出
                                                                              ▎
                                 Y26                                      ▎
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                              启动自锁




    以上,仅供参考。
zht1994612
承接三菱PLC编程,非标设备制图
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 273 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2012-10-12
最后登录: 2023-01-10
查看zht1994612的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-06 11:15
引用
引用第7楼老兔子于2018-11-05 20:22发表的  :
我不明白你们为什么不将两个按钮(X1、X2)串联在一起,使它们同时闭合后才能触发Y0呢?

这种方法与接触器(逻辑)控制电路的方法是一样的啊!

既简单,又可靠,干嘛弄得那么复杂呢?
.......

程序内部就解决了,为啥非得要去加一个继电器呢!不多余么
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
  • 承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
    zht1994612
    承接三菱PLC编程,非标设备制图
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 2023 分
    在线时间: 37(小时)
    注册时间: 2012-10-12
    最后登录: 2023-01-10
    查看zht1994612的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-11-08 10:41
    引用
    引用第11楼老兔子于2018-11-06 20:27发表的  :


    因为一般冲床的离合器线圈的工作电流[或者可能因某些原因造成局部(匝间)短路],有可能会超过PLC输出点允许通过的电流,就会出现前面(1楼)有朋友所说的触点粘连可能,加一个继电器隔离可以防止PLC输出点触点粘连的可能。

    程序内每个开关加一个延迟就行啦
    承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477