<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[关于双手启动的实例]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 关于双手启动的实例]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 09:26:01 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很好的实例,赞一个....]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2062068.html]]></link>
 <author><![CDATA[shanhai]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2019 01:31:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继续 继续&nbsp;&nbsp; 很好的讨论，学到了很多。谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2059658.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏格拉没有底]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2019 01:30:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种档次的问题有什么好讨论的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2059518.html]]></link>
 <author><![CDATA[342703002]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2019 08:29:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加时间继电器比较好点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2058840.html]]></link>
 <author><![CDATA[penn_yuan]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2019 01:06:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以延时零点几秒，如果同时启动，两按钮时间间隔大于设定，则启动无效]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2052249.html]]></link>
 <author><![CDATA[好大的小西瓜]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2019 12:25:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很好的讨论]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2047078.html]]></link>
 <author><![CDATA[panxinji]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 May 2019 14:16:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是这样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2045882.html]]></link>
 <author><![CDATA[泰山之石]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 May 2019 08:13:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加中间继电器一般是防止plc输出触点被烧坏.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2045871.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujinwuxu]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 May 2019 07:33:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=228540]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2018539.html]]></link>
 <author><![CDATA[liangke2014]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Dec 2018 08:26:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上升沿，下降沿就能解决的问题，粘连什么的都不是事！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2010510.html]]></link>
 <author><![CDATA[superman-mr]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Nov 2018 03:30:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[见过日本JANOME冲压机的双手启动开关接法。两个开关的常开触点串联，两个开关的常闭触点串联，再接到电路板里。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2010254.html]]></link>
 <author><![CDATA[bruce2020]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Nov 2018 02:58:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼老兔子于2018-11-06 20:27发表的&nbsp;&nbsp;:


因为一般冲床的离合器线圈的工作电流[或者可能因某些原因造成局部（匝间）短路]，有可能会超过PLC输出点允许通过的电流，就会出现前面（1楼）有朋友所说的触点粘连可能，加一个继电器隔离可以防止PLC输出点触点粘连的可能。
[/quote]
程序内每个开关加一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2010250.html]]></link>
 <author><![CDATA[zht1994612]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Nov 2018 02:41:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[所以雙手啓動要有條件限制
兩個按鈕按壓時間差不可超過0.5秒
就是要防範一個按鈕常時導通]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009982.html]]></link>
 <author><![CDATA[akaiya]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 14:59:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[双手启动操作工更有智慧破坏，他可以用异物压制一个按钮导致双手操作形同虚设]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009977.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 14:21:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼zht1994612于2018-11-06 11:15发表的&nbsp;&nbsp;:

程序内部就解决了，为啥非得要去加一个继电器呢！不多余么
[/quote]

因为一般冲床的离合器线圈的工作电流[或者可能因某些原因造成局部（匝间）短路]，有可能会超过PLC输出点允许通过的电流，就会出现前面（1楼）有朋友所说的触点粘连可能，加一个继电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009959.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 12:27:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加延时就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009870.html]]></link>
 <author><![CDATA[zl128828]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 06:41:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位参与，以后工作中遇到好的方案还会提供给大家。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009843.html]]></link>
 <author><![CDATA[生产技术李钢]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 05:00:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼老兔子于2018-11-05 20:22发表的&nbsp;&nbsp;:
我不明白你们为什么不将两个按钮（X1、X2）串联在一起，使它们同时闭合后才能触发Y0呢？

这种方法与接触器（逻辑）控制电路的方法是一样的啊！

既简单，又可靠，干嘛弄得那么复杂呢？
.......
[/quote]
程序内部就解决了，为啥非得要去加一个继电器呢！不 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009804.html]]></link>
 <author><![CDATA[zht1994612]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2018 03:15:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我不明白你们为什么不将两个按钮（X1、X2）串联在一起，使它们同时闭合后才能触发Y0呢？

这种方法与接触器（逻辑）控制电路的方法是一样的啊！

既简单，又可靠，干嘛弄得那么复杂呢？

如果怕触点粘连，可通过继电器转换一下也可以解决。

 [attachment=227088]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009715.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Nov 2018 12:22:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看图标准的双手启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009571.html]]></link>
 <author><![CDATA[beau123]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Nov 2018 05:08:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好设置两个触点在0.5~1秒内都 ON 此信号有效
这样可以避免操作人员违规操作 将双手启动变成单手启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009512.html]]></link>
 <author><![CDATA[yerong]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Nov 2018 00:26:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[明白了，双手启动程序确实有安全隐患，在PLC外部配线中采用安全继电器可以有效防止如按钮触点粘连、接触器触点粘连带来的安全隐患。在此多谢指正。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009453.html]]></link>
 <author><![CDATA[生产技术李钢]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 10:15:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全继电器了解一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009421.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 08:17:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将X16常闭接点串联在M12线圈前，是不是就能好一点了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009395.html]]></link>
 <author><![CDATA[生产技术李钢]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 06:00:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全的双启动不是这样的
要防止开关黏连 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658980#2009365.html]]></link>
 <author><![CDATA[不小心遇见你]]></author>
 <category><![CDATA[资料互助]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 02:18:07 +0000]]></pubdate>
</item>