楼主  发表于: 2018-10-26 14:57
我用FX3u-485ADP-MB与称重仪作通信读取数据,我写的程序无法读取,求大神指正。

附件为程序及称重仪手册
附件: 320说明书 A5版.pdf (3119 K) 下载次数:55
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 测试.zip (177 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 346 点
下载积分: 519 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看wjm111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-26 16:12
PLC运行485ADP的两个指示灯都没闪烁
wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 346 点
下载积分: 519 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看wjm111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-26 21:39
谢谢以上各位的帮忙!我还有以下不解:

485模块RDA与SDA短接后连接到称重仪的RDA,485模块RDB与SDB短接后连接到称重仪的TDB,称重仪还有个COM接线端是否需要和485模块SG相连接?
485模块上终端电阻我选择了110欧姆,称重仪端是否需要短接终端电阻?
485模块电源指示灯正常,什么状况下才会造成SD,RD指示灯都不闪烁?
wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 346 点
下载积分: 519 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看wjm111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-26 22:02
没有插错。
wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 346 点
下载积分: 519 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看wjm111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-26 22:08
假如我外部接线错的,PLC程序正确的话,PLC运行时发送指示灯是不是应该会闪烁?
wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 346 点
下载积分: 519 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看wjm111的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-29 09:36
引用
引用第9楼vdadiv于2018-10-27 11:54发表的  :
COM-SG 不用接线
一般在網路终端兩頭都須短接终端电阻,终端电阻對发送接收動作,影響不大,
SD:有发送動作,指示灯闪烁,
RD:有接收動作,指示灯闪烁,
程序不正确,PLC無发送動作,指示灯不会闪烁
.......





谢谢!
            按照您的方法 我下载程序后 485模块发送指示灯还是一点反应都没有。
            是不是我的485模块有问题?(电源指示灯正常)
            是不是PLC主机不支持485?(FX3u-32MRES)
            假如就PLC主机带485模块无外部接线,程序正确,PLC运行时485模块SD:有发送動作,指示灯闪烁?
            附件为我的测试程序各位帮我看看是否正确?

谢谢大家!
wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 346 点
下载积分: 519 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看wjm111的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-29 11:57
   现在SD会闪(红色的),可能是我通道错了,改成通道2,SD会闪了,RD没反应!下午继续试!


   谢谢大家!
wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 346 点
下载积分: 519 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看wjm111的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-31 09:05
图片:
通信已正常谢谢大家!可现在读出的数据和仪器显示的数据完全不同。
仪器厂商说读出来的是2进制浮点数数据,需转换。转换了还是不行。
wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 346 点
下载积分: 519 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看wjm111的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-10-31 09:11
图片:
图中16840是不是已经是10进制常数?