 <description><![CDATA[有些测量仪器输出的数据就是32位浮点数，你那个仪器，我不清楚数据排列是怎样的。我以某一款测量三相电量仪表为例说明一下，希望你可以从中得到启发。情况是这样的：
1、测量输出值是32位浮点数，其中低16位存放在第1个保持寄存器，高16位存放在第2个保持寄存器。
2、读取的每个保持寄存器数据是高8位在前，低8位在后。
3 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2009014.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Nov 2018 14:31:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个我就最了解，1天前才做了4台设备，读取32个站号。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2008654.html]]></link>
 <author><![CDATA[jianglin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 03:25:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼wjm111于2018-10-31 09:11发表的&nbsp;&nbsp;:
图中16840是不是已经是10进制常数？
[/quote]
你把&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0100000111001000&nbsp;&nbsp;转换一下就知道 是不是了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2008597.html]]></link>
 <author><![CDATA[蓝叶风雪骄阳]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 01:18:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[图中16840是不是已经是10进制常数？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2008593.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjm111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 01:11:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通信已正常谢谢大家！可现在读出的数据和仪器显示的数据完全不同。
仪器厂商说读出来的是2进制浮点数数据，需转换。转换了还是不行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2008590.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjm111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 01:05:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 现在SD会闪（红色的），可能是我通道错了，改成通道2，SD会闪了，RD没反应！下午继续试！


&nbsp;&nbsp; 谢谢大家！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2008200.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjm111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Oct 2018 03:57:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[modbus对主机版本有要求，读取的数据数量改为H0005试试，数据地址没看白已确认！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2008157.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Oct 2018 02:02:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼vdadiv于2018-10-27 11:54发表的&nbsp;&nbsp;:
COM-SG 不用接线
一般在網路终端兩頭都須短接终端电阻,终端电阻對发送接收動作,影響不大,
SD:有发送動作,指示灯闪烁,
RD:有接收動作,指示灯闪烁,
程序不正确，PLC無发送動作,指示灯不会闪烁
.......
[/quote]




谢谢！
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2008143.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjm111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Oct 2018 01:36:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还没玩过485通讯呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007888.html]]></link>
 <author><![CDATA[secgo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 05:59:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[COM-SG 不用接线
一般在網路终端兩頭都須短接终端电阻,终端电阻對发送接收動作,影響不大,
SD:有发送動作,指示灯闪烁,
RD:有接收動作,指示灯闪烁,
程序不正确，PLC無发送動作,指示灯不会闪烁
剛好有東西,試了一下,[ ADPRW H1 H3 H1 H1 D100&nbsp;&nbsp;]可以讀到40001這個暫存器的值]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007854.html]]></link>
 <author><![CDATA[vdadiv]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 03:54:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[假如我外部接线错的，PLC程序正确的话，PLC运行时发送指示灯是不是应该会闪烁？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007789.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjm111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 14:08:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有插错。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007788.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjm111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 14:02:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼wjm111于2018-10-26 21:39发表的&nbsp;&nbsp;:
谢谢以上各位的帮忙！我还有以下不解：

485模块RDA与SDA短接后连接到称重仪的RDA,485模块RDB与SDB短接后连接到称重仪的TDB,称重仪还有个COM接线端是否需要和485模块SG相连接？
485模块上终端电阻我选择了110欧姆，称重仪端是否需要短接终端电阻？
485模块电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007784.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 13:56:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[更正一下.......]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007779.html]]></link>
 <author><![CDATA[vdadiv]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 13:46:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢以上各位的帮忙！我还有以下不解：

485模块RDA与SDA短接后连接到称重仪的RDA,485模块RDB与SDB短接后连接到称重仪的TDB,称重仪还有个COM接线端是否需要和485模块SG相连接？
485模块上终端电阻我选择了110欧姆，称重仪端是否需要短接终端电阻？
485模块电源指示灯正常，什么状况下才会造成SD,RD指示灯都不闪烁？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007776.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjm111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 13:39:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[RD和SD闪烁才是通讯正常，三菱Modbus通讯只要设定读取和写入地址就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007767.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockey]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 12:39:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[位址的算法不對了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007752.html]]></link>
 <author><![CDATA[vdadiv]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 11:26:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从简单的查起，仪表和PLC之间接线，仪表的通讯设置 ，PLC通讯模块的参数设置，等等。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007729.html]]></link>
 <author><![CDATA[zz680217]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 08:21:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC运行485ADP的两个指示灯都没闪烁]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658645#2007723.html]]></link>
 <author><![CDATA[wjm111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Oct 2018 08:12:43 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>