3U的PLC,加上1PG,控制4个三菱JE的伺服。

跑久了就跑位,出现位置误差,有时跑多了,有时跑少了?

伺服只在刚开始时回原点一次。

后来每个伺服加了滤波器,还是跑位。

通讯线用了屏蔽线,还是跑位。

现在4个伺服都跑位了!

现在只能循环N次之后就回一次原点。

请问一下各位,有没有遇到这样的情况?应该是什么问题?怎么样解决呢?
我是菜鸟。
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-03-28
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-23 16:16
建议你检查一下机械结构,看是否是传动机构出现松脱等现象,另外,看一下是不是伺服里面的定位完成判断范围偏大。